magicwen 2020-09-18 22:29:08

【求助】局域网重新布线,光纤到每一楼层?
 
三栋楼,每栋楼6层,
原来做的方案是 中心机房 8芯光纤到每栋楼的汇聚交换机,然后汇聚交换机千兆线到每一层的接入层交换机。 要求是主干线路: 既用于网络交换 也用于监控

现在有人要求:12芯光纤到每一楼层的每一个接入层交换机,那想问一下,改成光纤到接入层交换机,是否还需要汇聚层?核心层直接到接入层?

还请各位指点。谢谢

游来游去 2020-09-18 22:54:41

如果中心机房交换机端口足够就用光纤连接18台接入层交换机,网络架构最简单,加台服务器做DHCP,如果外联广域网,中心机房加台流控设备

孤魂 2020-09-18 23:19:18

二层三层架构其实都没有问题。多拉几条光纤,还省下汇聚层的交换机设备,也挺好的。

kmflx 2020-09-19 09:42:06

第二个方案可行啊,这样就中心机房控制就好了。
合格的二楼!

magicwen 2020-09-19 09:50:40

引用:

作者: 游来游去 (文章 17664151)
如果中心机房交换机端口足够就用光纤连接18台接入层交换机,网络架构最简单,加台服务器做DHCP,如果外联广域网,中心机房加台流控设备

嗯 上次也按你说的这个思路和一家公司这样说,结果那家公司的人员说每栋楼都还是要有汇聚层交换机,按道理你这样的思路是最简单 也好管理的。

另外,现在监控、办公、视频直播都走同一条光纤,除了做VLAN隔离,还要注意什么?

另外,选用单模还是多模光纤好?

rbba 2020-09-19 10:46:49

1. 每层最好汇聚一下,考虑到成本,可以2层楼汇聚到一个可网管型交换机上。
2. 可以在汇聚上划若干VLAN, 下挂若干傻瓜交换机即可。
3. 在每个VLAN里面放一个DHCP POOL, 划分不同地址段,出了问题一看IP便知上哪里找。
4. 选用单模还是多模光纤,这个没有好坏之分,主要看你的用途。之所以区分单模和多模,依据的是光在其内部的传播方式;光在单模光纤中是沿着直线进行传播,无反射,所以其传播距离非常远。而多模光纤则可以承载多路光信号的传送。如果是中小型园区,多模就可以了。

magicwen 2020-09-19 10:49:54

引用:

作者: rbba (文章 17664302)
1. 每层最好汇聚一下,考虑到成本,可以2层楼汇聚到一个可网管型交换机上。2. 可以在汇聚上划若干VLAN, 下挂若干傻瓜交换机即可。3. 在每个VLAN里面放一个DHCP POOL, 划分不同地址段,出了问题一看IP便知上哪里找。4. 选用单模还是多模光纤,这个没有好坏之分,主要看你的用途。之所以区分单模和多模,依据......

哦明白了 这个思路听起来也不错。通过汇聚划分vlan 然后接入层就是纯粹的傻瓜型交换机,多谢指导!

freezero 2020-09-19 11:34:10

我觉得还是二楼的方案合适,不同vlan不同dhcp这些,完全可以在核心上做,6个口6个口的来就好。

pianhanchuan 2020-09-19 12:15:19

两种方案都有可取之处,关键在于首先整个项目的预算多少,整个网络的应用复杂程度有多高,未来网络应用的拓展是否有所考虑,比如上物联网。如果预算足够,就尽可能考虑完备一点,比如网络里有普通业务,还有监控,就需要想想网络带宽需要多大,不管方案1还是2,每层楼1个千M是否足够,一栋楼也才1G带宽是否能满足需求,就算是12芯光纤未来流量增大是否会缺少扩充的余地。目前核心交换机性能都够用,简单二层和传统三层差别不会太大的,如果使用简单二层,核心交换机上的光接口是否足够,是否要增加线卡这些都是需要考虑的。总之网络布线已经算是基础设施建设的一部分,怎么也要用个5年以上吧,不光要考虑眼前,还要有一定的超前性,既要考虑到满足需求,也要考虑到冗余备份。不管用哪个方案,接入交换机一定用可网管交换机,不然网络出了故障,肯定抓瞎,至于DHCP之类的需求,直接配一台DHCP服务器就好了,核心交换机上的配置弄得简单点,也方便以后的排障。现在室外光纤基本都使用单模了,单芯还是双芯看你喜好了。

littlefat 2020-09-20 15:33:03

不知道监控探头有多少,这部分流量是固定的,不会减少。

所以到核心只有千兆,是否太少了。。。

推荐楼层到核心用万兆。

缘心 2020-09-20 16:46:36

不多的话每层直接光纤汇聚到核心即可,核心再做管控。

vinwood 2020-09-20 17:04:18

不管核心+接入 还是 核心+汇聚+接入,
从工程的角度来看,布防光缆的人工费用大于材料费用,建议还是从中心机房出96芯单模光缆到各楼汇聚点,再从各楼栋汇聚点放12芯或24芯单模光缆到各楼层,楼栋汇聚点用288芯odf配线箱,中心机房用3个96芯的odf架。
想要核心+接入的方式,可以直接在楼栋汇聚odf箱,做光缆跳接就可以了。
光缆芯数的材料差价并不大,最起码楼栋主干48芯起步。

magicwen 2020-09-22 08:59:25

引用:

作者: vinwood (文章 17664663)
不管核心+接入 还是 核心+汇聚+接入,
从工程的角度来看,布防光缆的人工费用大于材料费用,建议还是从中心机房出96芯单模光缆到各楼汇聚点,再从各楼栋汇聚点放12芯或24芯单模光缆到各楼层,楼栋汇聚点用288芯odf配线箱,中心机房用3个96芯的odf架。
想要核心+接入的方式,可以直接在楼栋汇聚odf箱,做光缆跳接就......

哦 多谢指导,楼栋汇聚odf箱,这个思路不错。

magicwen 2020-09-22 09:01:53

引用:

作者: pianhanchuan (文章 17664341)
两种方案都有可取之处,关键在于首先整个项目的预算多少,整个网络的应用复杂程度有多高,未来网络应用的拓展是否有所考虑,比如上物联网。如果预算足够,就尽可能考虑完备一点,比如网络里有普通业务,还有监控,就需要想想网络带宽需要多大,不管方案1还是2,每层楼1个千M是否足够,一栋楼也才1G带宽是否能满足需求,就算是12芯光纤未......

好,可网管交换机是必须的,

hpcex 2020-09-22 13:25:27

1.中心机房在三楼,三栋之间每两栋之间放两根光纤,一主一备。监控、门禁楼宇间独立。

2.单栋楼里,中心机房在三楼,其他的楼层可以汇聚到一个机房,然后每个机房放光纤到三楼的主机房,监控一根,网络一根,如需要的话,门禁再单独一根,放铠装的,防老鼠。如果要细一点可以用鲨大推荐的野战光纤,铅笔粗细。

3.每栋楼的三楼主机房里一个三层交换机。


所有时间均为北京时间, 现在的时间是 04:14:19.